A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

Frekvenciaváltó

Indította gaben, 2024 április 09, 16:06

Előző téma - Következő téma

Révész Richárd

Esetleg túl kicsi a felfutási idő.
Milyen hibakódot ír?

ybm4ifb

OL1 5 mp felfutási idő.
 
Tegnap kaptam vissza tekercselésből...svejk mester utján..biztos jo a motor

ybm4ifb


Révész Richárd

Gondolom megnézted a gépkönyv utasitásait erre a hibára.
Mérted az áramát?Vagy rögtön leold és nincs idő megmérni?
Hány W-os ez a motor?Nem kicsi hozzá a frekiváltó?

svejk

Jaj, nehogy hazavágd megint!!
Holnap megnézem neked a beállítást..
Addig is szemed, vagyis a kijelzés a kimenő áramon legyen és ne engedd túl a 2,valahány Amperen...

svejk

OL= overload, azaz túlterhelés nem jól van beállítva a frekiváltód.
Egyszerűbb lett volna ha komplett küldöd, azt nem mondtad hogy ez a része is gondot okoz :(

svejk

Addig is írdd ide le a a Factory Reset (n01-8)
után melyiket milyen értékre állítottad !
 
Ugye volt Factory reset? Mindig azzal kell kezdeni...

svejk

Egyébként milyen teljesítményű a frekiváltód?
(CIMR után az utolsó 4 karakter)

ybm4ifb

Szevasz svejk
 
0.75KW-os motorhoz használták  20p7  a 4 karakter
 
alapértékeken lett hagyva n01-08
 
Természetessen nem gyötröm..nemis erőltettem..vigyázok.

svejk

Na, tehát CIMR-J7..
 
n01-8    alapállapotba állítás
n09-200  max freki
n10-72   max kimenő fesz
n11-200  max kimenő feszhez tartozó freki
n14-0,1  minimális freki
n15-1    minimális frekihez tartozó fesz
n12-0,1  közbenső freki
n13-1    közbenső frekihez tartozó fesz
n16-5    felfutási idő
n17-3    fékezési idő
 
Nem véletlen az n14,15,12,13 sorrend !!!
 
A végén n12,13-mal addig kell játszani amig felfutáskor az üresjárati áramerősseg egyenletes nem lesz. Ez a motor hangján is jól hallható.
Általában n12 =50-70 közt, n13 = 5-10 közt. a potit szép lassan tekerve fel, folyamatosan az áramerősséget ellenőrizve beállítható egy jó karakterisztika amelynél nincsen túláramfelvétel, de kis fordulaton is van valamekkora nyomaték.
 

svejk

Ez szinte túl jó, 1,1kW-os.  
Ezzel gyorsan haza lehetne vágni szegény kis mocit...

svejk

És nem is állítottál semmit??  
Akkor mitől paszolna a motorhoz???

svejk

Melegen ajánlom hogy az n32-őt is vedd le 60 %-ra (3 Amper kimeneti áram)

Révész Richárd

Ez a frekiváltó 3x200 voltos bemeneti táplálást igényel ezek szerint.

svejk

Ez nem gond, normálisan megy az 1 fázis 230V-ról.