simarex

Szia!
Ha kínait akarsz akkor wedd meg EU raktárból, ÁFA és vám mentes.

gmf9furi2

Ha valaki tud ilyen eus raktárt megírhatná nekem is.

remrendes

Ebayen szurj ra, hogy EU-n belul.

gmf9furi2

Köszönöm, pont erre nem gondoltam.

J-Steel

Most néztem a linkelt katalógust. Ezek az FI-k 100mA és 300mA-esek. Ezek nem érintésvédelmi, hanem tűzvédelmi FI-k.

J-Steel

Idézet: "Mivel az emberre a 70 mA-es áram már életveszélyes lehet, a kapcsolási érzékenységet általában 30 mA-ben határozza meg a szakma elfogadott szabályrendszere."

Forrás: http://www.electrical-installation.org/enwiki/Electric_shock

000000000

Sok frekvenciaváló meg letépi a 30mA-es hibaáramú FI-t mint a szél.
Volt ahol még a 300mA-nél is rezgett a léc !
Frekvenciaváltó / FI nem összeegyeztethető !
De aki erőlteti ezt a baromságot az is biztos mérnök volt !
Ha van normális védőföldelés akkor baromság FI-t berakni !

Szalai György

Nem a frekvenciaváltó lesz ipari, (vagy nem) hanem a felhasználásának körülményei és elektromos környezete változik.
Esetedben nem egy EMC szempontból megfelelően kialakított háztartási gépbe a gyártó által beépített frekvenciaváltóról van szó.

Nagyfrekvenciás zavarok keletkezése. . .  SI

Szerintem.

PSoft

"Frekvenciaváltó / FI nem összeegyeztethető !"

Tudod hány frekvenciaváltós hajtás megy a környezetemben hosszú ideje gondok nélkül, áramvédő kapcsolóval(is) védett leágazásról?[#nevetes1]

J-Steel

Azért megy, mert be kell tartani a tűzvédelmi szempontokat. Ha a szigetelés megsérül, és a föld (motortest felé) vezetődik le, akkor az kontrollálatlan, és a melegedéstől tűz keletkezhet. Ezért használnak általában 100 és 300 mA-as FI-t.

000000000

Van több széria ami nem tűr meg maga előtt még 300mA kimondottan frekvenciaváltóhoz tervezett FI-t és ha a fejed tetejére is állsz sem tudsz bekötni mert leveri.
Például a Lenze több típusa is ilyen !
A villanyszerelők 2 hetente cserélgették a FI relét mert kivégezte.
Aztán kitalálták, hogy rossz a frekvenciaváltó.
Azt is kicserélték majd kb 1 hónap után kezdődött minden előröl.
Ezt magyarázd akkor meg !
Aztán vigyoroghatsz mint egy hülyegyerek !

PSoft

Nem azért mennek, mert meg kell felelni a tűzoltó(k)nak.
Honnan is tudhatná egy áramvédő kapcsoló, hogy éppen kinek kell megfelelnie?
Nem a tűzoltó "parancsára" működnek azok helyesen.[#nevetes1]

szf

Mi a lenze frekiváltó típusa?
Mi a Fi típusa?

Üdv

000000000

Ha akkora áram folyik a védőföldelésen ami tüzet tud okozni az már le fogja verni a biztosítékot.
Tehát erre felesleges a FI !

PSoft

Leverni, felénk a diót szokták, meg még talán, a hozzád hasonlókat...."hülyegyerek"!
(ha már így...összemelegedtünk)[#wave]