A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

Frekvenciaváltó

Indította gaben, 2024 április 09, 16:06

Előző téma - Következő téma

bundyland

12-19 irányváltás na ez nem megy , megállítja a motort.
 
19 a 29 helyén!

bundyland

Vagy végső esetben nem tudja valaki hogy hogy tudom a gyári beállításokat visszaállítani?

bundyland

Na ez meglett közben, úgyhogy marad az eredeti kérdés. #2657

svejk

pedig a 19-es bemenet a gyári alapértelmezés szerint irányváltás

svejk

Egyébként meg a 002-es paraméter 0 (ez az alapértelmezett) a távvezérelt üzemmód.
 

bundyland

Na úgy tűnik a 200-as paraméter lehet a megoldás
talán. Nagyon bonyolúlt egy szerkezetnek tűnik.

svejk

Hátulról mellbe..
Minden Danfoss ilyen.
De majd az összes nyugati tervezés ilyen. :(

bundyland

Hát nem egyszerű és túl sok a "függőség" mélysége. Mintha néhány paraméter  állapota  
több másik paramétertől függene, alig bírom visszakövetni hogy mi mitől függ.
2db-ot vettem 2822, most megpróbálom majd inkább PC-ről programozni, de még az sem egyértelmű hogyan.

bundyland

Sziasztok !
 
Hát nem úgy tűnik hogy sok embernek lenne itt VLT2800-as frekiváltó, de azért beírom a megoldást hátha később valaki visszakeres ide és akkor teljes legyen a kép, a 200-as címet kell átírni mert ott tiltva van a másik irányba történő forgatás.

Kristály Árpád

Szia Svejk!
 
Kaptam tőled egy választ "titkosítva van"????
Mi a megoldás?
Csak van...Te mint a frekiváltok atyja....biztos van egy tutid!
 
Köszönöm!
 
Árpi

svejk

meg kaptad a folytatásást is a , hogy a videó van titkosítva amit küldtél.
  [#vigyor2]

T.Laci

Sziasztok!
 
Keresek az alábbi Lenze 8200 frekiváltóhoz programozót!  
 
Előre is köszönöm a segítséget!
 
http://kepfeltoltes.hu/view/141106/8200vector_keypadxt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/141106/8200vector_keypadxt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" TARGET=_fnew>http://www.kepfeltoltes.hu

000000000

Üdv. T.Laci! Ha esetzleg még mindig nincs programozód és frekiváltóra van szükséged, tőlem komplett frekiváltót vehetsz, nem is túl drágán. Műszaki támogatás, szerviz, garancia és egyéb fűszerek.

iadbesaa

Szevasztok!
Keresek T-verter N2-hez IGBT modult : Motorola MHPM7A15A60A. A bemeneti Graetz hídja defektes. Esetleg olyan hibás T-verter N2 is érdekelne, amelyiknek a bemenete él. Köszi!

Bencze András

Ha saját részre lesz, (mielőtt az érintésvédők lehurrognának) tegyél elé egy ócsó 25A/600V Greatz kockát, úgyis egyfázisról használod. Ha totál zárlat akkor az 1. 7. és 6. 25. lábakon le tudod választani. Sok sikert