A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

AC szervó motoros vezérlés

Indította gaben, 2025 február 03, 18:08

Előző téma - Következő téma

svejk

Szégyen-nem szégyen én is segítségre szorulok.
Ha minden igaz van köztünk Kollmorgen szakértő.
 
Servostar 601-nél hogy a túróba kell rábírni az X5-ös csatit az 5V-os step/dir jelre?
X3-ról 24V-os jelszinttel megy.
 

svejk


szabo janko

Próbáld meg a honlapjukról letölteni a beállításhoz a megfelelő programot (hasonló a yaskswához) talán segít. Sok minden van az oldalukon.

svejk


sanka74

Szia! Ha a Tibor Györgyéktől (Klavio) való a vezérlő, akkor kérdezd meg tőle, hogy nem-e van nekik elmentett beállításuk a vezérlőhöz, lehet az is segíteni fog, neked csak finomhangolnod kell. Én egyszer úgy jártam, hogy bekötöttem a 3 motort, ment minden rendesen, de kb. 2 perc üzem után az egyik tengely motorvezérlője letiltott. Mindent próbáltam, semmi eredmény. Utána kicseréltem a jelkábelt, és jó lett. Valamit elköthettem a vezeték csatlakozójában. Az érdekesség, hogy 2 percig ment, és csak utána tiltott.

Szasza43

Szia Svejk!
 
Nekem is vannak ilyen vezérlőim, és sajnos nem tudtam elindítani.
Tudnál bekötési és beállítási infót adni?
 
Előre is köszönöm.

sanka74

Szia! Ha a Tibor Györgyéktől (Klavio) való a vezérlő, akkor kérdezd meg tőle, hogy nem-e van nekik elmentett beállításuk a vezérlőhöz, lehet az is segíteni fog, neked csak finomhangolnod kell. Én egyszer úgy jártam, hogy bekötöttem a 3 motort, ment minden rendesen, de kb. 2 perc üzem után az egyik tengely motorvezérlője letiltott. Mindent próbáltam, semmi eredmény. Utána kicseréltem a jelkábelt, és jó lett. Valamit elköthettem a vezeték csatlakozójában. Az érdekesség, hogy 2 percig ment, és csak utána tiltott.

svejk

Igen most már megy minden minden, bár a szabályzást csak érzésre állítottam be.
 
Milyen vezérlőd van?
Pontos típust írj le, legjobb ha azt amit a szoftver kiír.
Saját motorjai megvannak?
 
Magánban folytassuk...
 
 

sanka74

huuuuuu..én csak egyszer írtam....bocs..

Szasza43


svejk

Természetesen minden itt van, doksi, PC-s szoftver.
Elfogadja a beállítást, de nem reagál az X5-ös bemenetre.  
485-ös vonali meghajtó, minden játszik.
 
Az X3-as bemenetre állítva viszont jó.
 
Két vezérlő is van mindkettő ua. tehát nem lehet vezérlő hiba.

Szasza43


2dbfy8y

Lehet hülyeséget mondok.
Adtál neki logikai tápot pluszba?

Gabci

Szisztok.. Yaskawa sgdb hez az 1cn portra való kifejtő panelhez van rajzotok? Köszönöm forgasirany kapcsoló meg szabályzó poti menne rá

svejk

Új nap tiszta fej.
Persze, hogy én voltam a hülye...
 
Ugyan kiválasztottam az 5 V-os X5 bemenetet, de egy másik menüben az encoder beállításánál ugyanezt az X5-ös csatit át kell állítani, hogy bemenet legyen.
Így utólag gyanús is volt tegnap hogy a 485-ös illesztő elég nagy áramot szlopált, persze, hiszen kimenetre dolgozott. :(