Hírek:

Fontos tudnivalók a migrációval kapcsolatban, Kérlek nézd meg a Régi fórumról új fórumra való költözés

Main Menu

Mach3 CNC

Indította gaben, 2024 április 09, 16:55

Előző téma - Következő téma

svejk

De azért jó lenne a végére járni mi is pontosan a megoldás, mert ez olyan tüneti kezelésnek tűnik.

w0hgtwf3w

 
Megtettem mindent.
Ugyanolyan rossz.
Alapból LPT3-nak nevezte el a kártyát.
Ezt átneveztem LPT2-nek de nem ad neki címet csak a I/O tartomány FFF0-FFF7 tehát nincs a mach3 által kért 0x278 cím.
Próbáltam a kártyát LPT1-nek átnevezni de itt sem adott neki használható címet.
Ja és közben ha mach-t akarok megnyitni elég gyakran lefagy a gép.
Mach verzió 2.0.
 
 

xfg6v697j

A mach-ban át kell írni a vímet FFF0-ra.

w0hgtwf3w

Na ezt kipróbálom

w0hgtwf3w

Nem merem elkiabálni, de a cnc-sek istene áldjon meg.
Úgy néz ki most jó.
De végleges vélemény csak a hétvégi teszteken.

PSoft

 
Karesz!
 
lentebb, a #14973-ban megtettem, most a #14987-ben, megint!:)
 
Átírtam a következetesen hibásan írt "LTP" port elnevezést az itt elfogadott LPT-re.:)
Remélem, ezért...nem orrolsz meg rám!:)
[#wave]
 
Persze, csak vicc, de...nem lehet hogy ez a baj!?:)))
 

w0hgtwf3w

ÓÓÓÓÓ...
Köszönöm, teljesen átsiklottam felette, DE ezek után nagyon odafigyelek.
Még egyszer köszönöm.
 
[#worship][#worship][#worship][#worship]

2f428kduf

Ma úgy jártam a H1 vezérlőmmel, munka előtt ellenőriztem a végállás-, és az E-Stopp kapcsolókat. Az a fele amelyik a 4. max nevü tüskére mennek, nem működtek. Próbáltam magán a vezérlőn is összezárni a GND-t és a max-ot: akkor sem ment.  
Kezdjek új meghajtókat gyártani??? Ez a vég kezdete?

8nyxwdmzs

Sziasztok  
 
Vane gy ebayről rendelt kis 5 axis breakout board kártyám.
A bemeneti jelek stb minden szépen működik, de a kimenetet nem tudom kezelni csak a 16-os portot a 17 a relay.
 
A P1-2-3 stb portot is szeretném kimeneti portként kezelni.
Nem tudom, hogyan valósítható ez meg.
 
Kérem ha tudtok segítsetek!
 
Köszi

robroy007

Áron az ebay-en rengeteg 5 tengelyes breakout van azok közül a tied melyik sokat segítesz vele ha felteszed a képét típusát stb stb


Miki2

Ha mind az 5 tengelyre szükséged van, csak két kimeneti pin marad szabadon.
Ha csak három tengelyt használsz fel, a 4. és 5. tengely pinjeit felhasználhatod egyéb dolgok kezelésére.
Így már lesz 3 tengely, 6 kimenet, és 5 bemenet ami szabadon felhasználható.

8nyxwdmzs

szia.
 
Ezezn a kártyán egy tengelyt sem szeretnék használni.  
Mégsem kapcsolja a portokat. csak a 16-17 portot.
Valahogy olyan mintha nem jönne ki rajta jel...
 
A 16-17 port jó lmegy kapcsol ki-be.
 
 

9a8r3iviv

Megadtad neki a +5V-ot külön az N-re?

jani300

 
Rendeltem én is egy ilyen kártyát .
A kép jobb alsó sarkán az 5 volt , az most a panelból jön , vagy külön táp kell ide is ?
Elkezdtem foglalkozni a dologgal , lesznek még agyügyű kérdéseim szerintem :(
 
http://i3.cncdevices.ru/1/3071/30705829/afacdb/5-ti-osevaya-plata-razvyazki-s-rele-lpt.jpg" border=0>