Indította gaben, 2025 február 03, 18:18

Előző téma - Következő téma

sanyi84

Valószínű egyazon fázisról megy. A védőföldet a csillagpont szétszedésétől kapja. Azaz akár ki is mehet a fázis a géptestre "nulla" szakadásnál.

Révész Richárd:
Felelőtlen kijelentés volt tőlem hogy kibontom ma a gépet, esőnap volt bár szárazon áll de még más is lesz"műsoron, például hasítóék fényesítés mint ahogy PSoft csinálta. Egy PLC mentésben majd kérem a segítséged amint körbefotóztam. Ha megy már az üzenet küldés írok.

Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.

svejk


svejk

Az oldal kétharmadánál olvashatóak a betűjelzések.

Ha valaki érti akkor elmagyarázhatná részletesebben mit is jelent pontosan a részleges és teljes tartomány (pl. aR -- gR)

PSoft

itt azért, kicsit...megvakartam a fejem búbját!:)
(amúgy, faxa!)


svejk

mi van, neked sincs görgetőgomb az egereden? :)

gaben

Szerintem a kioldási jelleggörbére ill. működésre utal vele.
Lomha, gyors, stb. felhasználástól függően.

svejk

Amit ott is pár szóban az is más, mint amit te mondasz de jó lenne pontosan érteni.

svejk

helyesen:
Amit ott is ír...

Szalai György

Az IEC 60269 két nagycsaládba sorolja a biztosítékokat az első betűvel.
A ,,g" általános célú, képes védeni túlterhelés és rövidzárlat ellen.
Az ,,a" csak rövidzárlat esetén nyújt védelmet túlterhelés esetére más, társított védelem kell mellé.

Második betű a használati kategória jele.
,,G" kábel és vezeték védelem.
,,M" motor áramköri védelem.
,,R" félvezető védelem.
,,S" félvezető védelem.
,,Tr" transzformátor védelem.

A ,,gR" és az ,,aR" két különböző célú karakterisztika, az átfolyó áramerősség és a megszakítási idő függvényében.

[#nemtudom]

svejk

Köszönöm!

Félig kaptam választ, tehát az a-s, részleges csak zárlatra kalibrált a teljes tartományú g-s pedig túlterhelésre?

svejk

Mondjuk félvezetővédő biztosítéknál nehezen tudom értelmezni a túlterhelésvédelmet, itt sokkal fontosabb az, hogy egy adott értéknél minél hamarabb olvadjon ki, azaz meredek legyen a karakterisztikája.

Egy következő kérdésem, hogy mi a különbség az R és S típusú félvezetővédő biztik közt?

Szalai György

Nem tudom, a karakterisztikákat nézegetve nincs is különbség.
A kutakodásba is beleszédültem.
Keresek inkább egy TUBORG-ot a hűtőben, hátha azzal több szerencsém lesz.

PSoft

Nyilván, csípőből tudsz mutatni egy TUBORG karakterisztikát.(is)
[#nevetes1]

nyiszi

Keresek APC Smart-UPS SUA1000 USB&Serial (DLA1000 is lehet) kapcsolási rajzot.
Gondolom a teljesítmény más értékű is lehet.

Kelepeisz Lajos

Halló!
Valaki lenne kedves lefordítaná hogy mi re is jó ez a csatlakozás?