Hírek:

Fontos tudnivalók a migrációval kapcsolatban, kérlek olvasd el:

A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

AC szervó motoros vezérlés

Indította gaben, 2025 február 03, 18:08

Előző téma - Következő téma

Szalai György

Építettél egy rádióadót? Engedély nélkül sugárzol? VIGAÁZZ AZ ELLENSÉG LEHALLGAT. (Ja, már nem azt az időt éljük. De…)
Nem egy gyári, burkolt tápegységben keresném a zavarforrást. Valószínűbb, hogy az 1m hosszú, árnyékolatlan nagyfesz kábel jól betölti adóantenna funkcióját. Kell arra az árnyékoló harisnya, alaposan leföldelve. (És innentől nem lesz mindegy a kábelvégek kialakítása, különös tekintettel a térerő vezérlésre, mert a térerő csúcs megfúrja a szigetelést.)
A boldog Hobbyista lét érdekében mindent árnyékolni célszerű, mert nem tudhatod, hogy mi zavar, hová. Ami még borzasztóbb, hogy azt meg pláne nem tudhatod, hogy mi zavar hová, majd holnap. Ez nem paranoia, hanem előrelátás.

c2nsu773m

Van egy nagy problémám!
A lézer nagyfesz tápja hibára kergeti a szervókat!!!
Mit tegyek?...
1. Tegyem másik fázisra a lézertápot?
2. Tegyek be szűrőt a szervóvezérlők toroidja elé.
3. Csináljak külön földelést?
4. A PWM jelet adó vezetéken kapok  valamiféle fars jelet? Kell azt szűrni?

Bencze András

Egyetértek... A sugárzó kábelek árnyékolása (egyik oldalon történő földelése földcsomópontba) többet ér mint a legjobb szűrő.

x4rhew5r3

Először a zavar forrást kell megpróbálni megszüntetni, vagy csökkenteni a zavaró hatását. A kérdés, hogy a nagyfesz tápegység vagy a nagyfesz vezeték a zavarforrás. Ha tápegység, akkor két eset lehetséges, a hálózaton keresztül zavarja a környezetét, vagy maga az elektronika közel van a zavarra érzékeny elemekhez. Ha az első eset van, akkor közvetlenül a tápegység hálózati bemenetéhez kell tenni a szűrőt. Ha a második eset van, akkor kevés az árnyékolás, bár ez nem valószínű, mert vaslemez dobozba van a tápegység, ha minden igaz.
A probléma sokkal bonyolultabb annál, hogy helyismeret nélkül konkrét tanácsokat lehessen adni. Dobjál fel képeket az elrendezésről, és akkor talán közelebb kerülhetünk a megoldáshoz.

c2nsu773m

Üdv az uraknak!
 
Van egy SIGMA II. 400W vez.+motor amit bekötöttünk step+dir+GND , Machal működik gyönyörűen.
Viszont amikor a lézer vezérlőbe bekötjük meg sem mozdul, a lézervezérlőt pedig két másik típusú szervóhajtással is teszteltük , működik azok mozogtak ahogy kell.
Olyan érzésünk van mintha a jelszélesség kevés lenne a Sigma II. vezérlőnek.
Nem lehet valahol állítani az érzékenységén?
A lézervezérlőn nincsenek ilyenfajta állítási lehetőségek.

c2nsu773m

Van egy rádió a helyiségben és abban is hallom impúlzus üzemben.
A lézer tápja kb:1m távolságban van a vezérlődobozhoz, de abból kapja az áramot.
Tettem egy szűrőt a szervóknál a toroid elé de csak egy fokkal lett jobb.
Ha jól értem akkor a lézer tápa elé kellene tennem a szűrőt?
Esetleg kikötni a dobozból a betápját?
A nagyfesz kábelekre ha húznék fém harisnyát és földelném az jó lenne?

svejk

Jelszint, polaritás biztos rendben?

x4rhew5r3

Elsőre próbáld a lézertáp elé tenni a szűrőt, hogy a hozzávezető hálózati kábelen már ne legyen zavarkeltés.

c2nsu773m

Mire is gondolsz pontosan?
Nincs szkópun!!!!

x4rhew5r3

Hol megy a nagyfesz kábel? Energialáncban a többivel?

svejk

500 kpps tud szimmetrikus meghajtásnál a bemenet, de nyitott kollektorosnál is 200kpps-t.
Elég meredek a jel fel-lefutás?
Nagyimpedanciás kimenet hosszú árnyákolt kábelnél lehet lassú a jelváltozás.

c2nsu773m

Nem az csak lóg a levegőben nincs közel hozzá semmi, de maga a cső nem képes jelet kibocsátani hisz 160cm-en gerjed?

svejk

jelszélesség a sigmaII-nél minimum 1us, nem hinném hogy ezt túlszárnyalja a kinai know-how.

Szalai György

Építettél egy rádióadót? Engedély nélkül sugárzol? VIGAÁZZ AZ ELLENSÉG LEHALLGAT. (Ja, már nem azt az időt éljük. De…)
Nem egy gyári, burkolt tápegységben keresném a zavarforrást. Valószínűbb, hogy az 1m hosszú, árnyékolatlan nagyfesz kábel jól betölti adóantenna funkcióját. Kell arra az árnyékoló harisnya, alaposan leföldelve. (És innentől nem lesz mindegy a kábelvégek kialakítása, különös tekintettel a térerő vezérlésre, mert a térerő csúcs megfúrja a szigetelést.)
A boldog Hobbyista lét érdekében mindent árnyékolni célszerű, mert nem tudhatod, hogy mi zavar, hová. Ami még borzasztóbb, hogy azt meg pláne nem tudhatod, hogy mi zavar hová, majd holnap. Ez nem paranoia, hanem előrelátás.

svejk

nem kell ahhoz szkóp.
megméred alapállapotban GND-hez képest egy multiméterrel a jelszintet és az alapján kötöd rá az optikai bemenetére a servonak.
a servo tudja a pozitív és negatív logikát is kezelni, persze más optobekötéssel.
Linkeld ide a a lézer vezérlő kimeneti specifikációját!