A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

AC szervó motoros vezérlés

Indította gaben, 2025 február 03, 18:08

Előző téma - Következő téma

svejk

Ne köszönd, próbáld ki és számolj be az eredményről! :)

svejk

Nem hinném hogy 1,5 kW-os vezérlővel kellene ezt a motort hajtani, amikor még vagy 3 féle olcsóbb vezérlő tökéletesen támogatja ezt a motort.

000000000

Nem találom az SW20-at a doksiba!
Merre Keressem?

ANTAL GÁBOR

ok de ilyen van. Vagy kell egy kis vezérlő vagy nagy motor ( de azt most nemigazán tudnám elhasználni ( majd ha nálam is elindul az eszterga projekt) 400 wattos step dir vezérlő kellene  

svejk


000000000

Kedves Kollégák!
Bontottam két Yaskawa Servopack-ot 300 és 700W-os motorral. A dokumentációt letöltöttem a Servopack-ról. Ennek alapján a kipróbáláshoz készítettem egy próba panelt az alábbi vezérlő jelekkel:
CN1-es csatlakozón
23 láb Clear = H
21 láb Pulse = folyamatos négyszö  kb:1 kHz
22 láb H vagy L kapcsolóval
előbbiek 7419 egy egy kapuján illesztve
 
7 láb +24V
8 láb Servo On aktív L  kapcsolóval
43 láb Alarm Reset= H
26 láb N-OT visszafutás végáll. L
41 láb P-OT előre futás végáll. L
Jelenség:
Servo On bekapcsolásánál, Sign=H motor forog előre.
Sign=L nél befékezett állapotban áll.
Kérdésem: hogy lehet vissza forgásra rávenni?
Köszönöm segítségeteket!

000000000


svejk

Pontos típusa a servopack-nak?

svejk

Mondjuk én a RACK tipusú xxx BCxx-ben néztem.

000000000

CACR-PR03AC3FRY40
CARC-PR07AC3FSY42

svejk

Hopsz, itt SW2  23. oldal.

svejk

Szerencsés ember vagy, ritka ezekből pozíciósat találni... :))
 
A SW20 jumper-nél az 1,2,3 közül csak az 1 és 2-őn  legyen rajta.

000000000

Hú ez nagy siker élmény volt!
Az SW2 2 volt csak zárva.
A 3.-at is zártam és Működik az irányváltás.
Itt a 23 oldalon a táblázatban van
Sign + Pulse
Two-Phase Pulse
CW Pulse módok.  
Mi a különbség, miért használják ezeket?

svejk

Eddig szerintem csak a 2-esen volt rajta.

svejk

Amivel én eddig találkoztam mindegyiknél a CW-CCW-re volt állítva, úgy látszik az iparban ezt használj(t)ák.  
Biztos egyszerűbb vagy üzembiztosabb.
 
Nekünk meg ugye a step/dir kell...
 