A régi fórumról áthozott hozzászólásoknál a felhasználó neve adatvédelmi megfontolásokból véletlenszerűen generált értékekre lett  lecserélve. Ez akkor tud a valódi értékre visszaállni, ha az adott felhasználó a régi fórumon nyilatkozik, hogy beleegyezik az adatainak az új fórumra továbbításához, majd ezután itt a régi felhasználónevével és email címével regisztrál.
8~20 óra között, 1~30 percen belül megtörténik a jóváhagyás, 30 percenként ellenőrizd email fiókodat (SPAM-ot is) mindenképp kapsz mail-t, a sikeres regisztrácioról, vagy a hibáról és, hogy mi a teendőd.
Nézd meg  "A régi fórumról, az új fórumra költözés útmutatót."
A régi fórumon használt email címmel de más felhasználói azonosítóval érkező regisztrációs kérelmek törlésre kerűlnek.

Main Menu

LinuxCNC

Indította gaben, 2024 április 09, 16:55

Előző téma - Következő téma

nonopapa

Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 június 02, 18:41Szia!
Ha tudod, (ha a mechanika engedi) fixáld le az irányt (kösd ki a bemenetet a meghajtóból) és nézd meg, hogy csupán lépés jelre hajlandó-e stabilan egy irányba menni. Ha nem, akkor a moci és meghajtó között lesz a hiba - esetleg még a step impulzus rövid időtartama jöhet számításba.

Szia!
Bekötöttem 5V-ra a step jelet egy kapcsolóval 3-4-5(vagy több) kapcsolásonként ugrik egyet a motor.(????)
(a prellezéstől most tekintsünk el)

TBS-TEAM

A Mitsubishi PLC tranzisztoros kimenetű?
Ha igen akkor:
2db 2,2KOhm elenállással.
Egy soros programmal tesztelhető a léptető.
DRVI vagy DRVA utasítással.
József

nonopapa

Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 03, 19:59A Mitsubishi PLC tranzisztoros kimenetű?
Ha igen akkor:
2db 2,2KOhm elenállással.
Egy soros programmal tesztelhető a léptető.
DRVI vagy DRVA utasítással.


????
Nem a mitsu vezérli a motorokat.Linuxcnc
A plc-k a perifériához kellenek majd.

TBS-TEAM

Idézetet írta: nonopapa Dátum 2025 június 03, 20:22????
Nem a mitsu vezérli a motorokat.Linuxcnc
Az rendben van de a léptető vezérlőt is letesztelheted, hogy minden rendben van
vele.
Minden  hibalehetőséget ki kell zárni.
József

sarktibsi

Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 03, 20:24Az rendben van de a léptető vezérlőt is letesztelheted, hogy minden rendben van
vele.
Minden  hibalehetőséget ki kell zárni.

Pontosan ahogy írod legyen szó 5v-osról vagy 24v-osról szó.

PNP-NPN ki kell próbálni mindenhogy , én is így szoktam. (1Hz-100.000 Hz-ig)

Vetesi75

Idézetet írta: nonopapa Dátum 2025 június 03, 17:59Szia!
Bekötöttem 5V-ra a step jelet egy kapcsolóval 3-4-5(vagy több) kapcsolásonként ugrik egyet a motor.(????)
(a prellezéstől most tekintsünk el)

Szia! Az o.k. , de minden kapcsolásra van mikrolépés?

nonopapa

Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 június 03, 21:13Szia! Az o.k. , de minden kapcsolásra van mikrolépés?

Szia.
" 3-4-5(vagy több) kapcsolásonként ugrik egyet a motor"

nonopapa

Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 03, 19:59A Mitsubishi PLC tranzisztoros kimenetű?
Ha igen akkor:
2db 2,2KOhm elenállással.
Egy soros programmal tesztelhető a léptető.
DRVI vagy DRVA utasítással.


Szia.
Mindíg az időhiány:-)

Kipróbáltam PLC-vel is(Közben rájöttem mit is akartál mondani) 10-1000 Hz-ig első körben, az eredmény ugyanaz.A motor piciket megy,de inkább egy helyben rángat.
Egyébként a saját programjával(ESS pro tuner) sem hajlandó normálisan működni.Csatolok egy képet,ez a vezérlő gyári beállítása,csak a sebesség és gyorsulás értékkel variáltam,sajna eredmény nélkül.
Ha visszateszem a régi Picodrive-os vezérlőket minden OK.






nonopapa